ZH-4123A 12路穿孔式交直流电流采集器
关键词:电流电压检测、多路电流检测、RS485通讯、MODBUS协议、直有效值测量、交直流通用
一、产品概述
本产品为一款实时测量12路电流1路总电压的数据采集模块,采用高精度闭环型电流传感器实现大电流信号的隔离与传感,信号测量采用专用的真有效值测量芯片,可准确测量各种畸变波形的电流真有效值,精度高,稳定性好;RS485总线接口标准的MODBUS-RTU协议。广泛应用于老化设备的信号监控、生产自动化检测等。本产品具有特点以下:
Ø 12路同步采样相互独立A/D,最快10mS完成12路信号的数据采集更新;
Ø 采用闭环型电流传感器,精度高,线性误差小于0.2%,内部为24位高精度AD采样;
Ø 稳定性好,无零漂,电流传感器工作温度范围-40℃~+70℃,温漂小于0.2%;
Ø 真有效值测量,测量准确,适用于各种波形,可交直流通用测量;
Ø 通讯地址和波特率具有拔码开关设置与软件设置两种方式可选;
Ø 具有1路总电压线性光耦隔离输入测量功能;
Ø 可靠性高,输入、电源、通讯端全隔离,耐压大于2500V;
Ø 具有绝对值测量与双极性测量两种方式,具有浮点数据输出实际值功能;
Ø 正面无任何电气性焊盘裸落,可避免环境干扰;
二、产品型号
ZH-44123A-14P3/*A#*V 1路总电压12路穿孔式纯直流采集器,RS485通讯;
ZH-44123A-34P3/*A#*V 1路总电压12路穿孔式纯直流采集器,RS485+以太网通讯;
ZH-41123A-14P3/*A#*V 1路总电压12路穿孔式交直流通用采集器,RS485通讯;
ZH-41123A-34P3/*A#*V 1路总电压12路穿孔式交直流通用采集器,RS485+以太网通讯;
注:如在直流信号中有交流纹波或交流量不需要测量时应选直流测量模块测直流平均值,如用交直流测量的模块测量出来的数据会叠加交流量导致测量偏大,交直流通用产品测量为有效值;
三、性能指标
Ø 精度等级:0.2%FS;
Ø 线性精度:0.1%;分辨率量程的万分之一;
Ø 电流量程:5A、10A、20A、30A、40A、50A、60A;交直流通用测量,最大可测量到85ADC;
Ø 电压量程:5V、30V、60V、100V、300V、400V、600V;可交直流通用测量;
Ø 过载测量:直流可过载1.6倍(交流1.3倍)正确测量,超量程2倍不损坏显示最大值;
Ø 电流穿孔孔径:8.5mm;
Ø 输入阻抗:电压通道10kΩ/V(电压量程小于100V);
电压通道2kΩ/V(电压量程大于100V);电流通道0欧;
Ø 工作温度:-40℃~+70℃;
Ø 数据更新时间:10mS、20mS、40mS、60mS、80mS、100mS(默认)、400mS、1000mS可设置;
Ø 隔离耐压:>2500V DC,供电电源隔离、通讯隔离、被测电压输入隔离实现相互全隔离;
Ø 辅助电源:10V-30VDC;
Ø 额定功耗:<6W(典型值24V电源小于220mA功耗);
Ø 输出接口:RS485或以太网(标准Modbus-RTU或Modbus-TCP协议);
Ø 数据输出:1路电压12路电流有效值、最大值;
Ø 通讯波特率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps;(可软件或硬件设置)
Ø 数据格式:奇校验/偶校验/无校验(默认)、8个数据位、1个停止位;
Ø 通讯设置:通讯地址和波特率具有拔码开关设置与软件设置两种方式可选,默认为开关设置方式;
Ø 安装方式:35mm 导轨安装; 外观尺寸:175X87X50mm;重量:286克
RS485口出厂参数:地址1号,波特率9600,无校验,8个数据位,1个停止位;
RJ45网口出厂参数:出厂IP:192.168.2.7,端口号:20108;