高频与高速采集器

32路差分式交直流通用模块(可测频率)

 ZH-4132#     32(差分)交直流信号采集器

    
关键词32直流测量、32路频率检测、RS485通讯、MODBUS协议、高速采集差分输入
一、产品概述
本产品为一款实时测量采集32直流电压(或电流)信号的采集模块,每通道采用差分输入,可测量信号的频率、脉宽、峰值、有效值、平均值等参数,每8路共一组8通道AD采样与信号隔离(4组8路信号之间相互隔离),模块具有峰值与最大值信号检测保持功能;信号测量采用16位高精度AD测量芯片,可实现直流信号通用检测,精度高,稳定性好,采样速度快;采用RS485或以太网接口。广泛应用于信号过程监测、生产自动化检测等行业。本产品具有特点以下:
Ø 32直流电压或电流或电压电流组合式测量8通道为一组;
Ø 输入为差分输入,每8路使用一个8通道的16位AD,4组输入信号之间相互隔离
Ø 1k、2k、4k、5K、10K、20K、40K采样速率可调,最高采样率4096点
Ø 宽电源供电9-30VDC或9-55VDC供电,可选网络通讯输出;
Ø 可测量信号频率、脉宽、峰峰值、峰值、最大值、占空比等信号参数,最大频响范围2kHz
Ø 可靠性高,电源、通讯与被测端之间相互隔离,耐压大于2500V;
Ø 具有硬件拔码开关设置地址与波特率和软件设置两种方式可选;拔插端子,接线方便;
Ø 可选RJ45以太网接口通讯输出,支持Modbus-RTU或Modbus-TCP协议
Ø 每个通道差分输入方式,高共模电压达76V,电流可高边(正极)采样;
二、产品型号
ZH-41321-14F2  32直流电压采集器(9V-30V电源,RS485接口)
ZH-41322-14F2  32直流电流采集器(9V-30V电源,RS485接)
ZH-41321-34F2  32直流电压采集器(9V-30V电源,以太网通讯)
ZH-41322-34F2  32直流电流采集器(9V-30V电源,以太网通讯)
注:要9-55V供电时产品型号尾缀为-*5F2;
三、性能指标
Ø 精度等级:0.2%;
Ø 电流量程:20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、3A、5A等可订制;
Ø 量程:10V、30V60V、100V、200V、300V等可订制;
Ø 输入频响:针对脉宽/周期/占空比参数测量只适用于2kHz以内频响范围,有效值信号
Ø 输入阻抗:电压通道>1MΩ(如需更高内阻订货请说明);电流通道额定量程压降小于0.15V;
Ø 过载能力:1.2倍量程可持续且可测量;瞬间(<50ms)电流 2 倍,电压 1.5倍量程不损坏;
Ø 工作温度:-20℃~+70℃;
Ø 采样率设置40k(2s)20k(1s)10k(0.5s)5k(204ms)4k(256ms)2k(512ms)1k(1s)可设置,5k以上采样率为8路轮询采样,5k及以内为同步采样 
Ø 频率值测量:10Hz-18kHz(可适用于各种直流调制波形频率); 
Ø 隔离耐压:>2500V DC;
Ø 辅助电源: +9V~30V或+9V~55V;
Ø 额定功耗:<2W(RS485口典型值24V电源60mA)<4W(以太网通讯
Ø 输出接口:RS485RJ45以太网接口(通讯协议Modbus-RTUModbus-TCP可选)
              (注:网口通讯的IP地址与端口号可借助我司的小工具软件自行修改配置)
Ø 数据输出:32号有效值、平均值、峰值、最大值、频率、峰峰值、脉宽、周期、占空比参数
Ø 通讯波特率:4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps;
Ø 数据格式:无校验/奇校验/偶校验、8个数据位、1停止位/2个停止位(为1或0)可选;
Ø 安装方式:35mm 导轨或螺丝钉安装;  外观:217X121X47mm,螺钉安装:197*101mm,安装孔径ф4.5mm;  重量:约400克 
出厂串口参数地址1号,波特率9600,无校验,8个数据位,1个停止位(默认为软件修改;
出厂网口参数:IP:192.168.2.7,端口号:20108; 网页登录帐号admin; 密码admin;

在线客服

服务热线
0755-82549363
李经理:13266550003
汤经理:18188647858