16路全隔离直流采集器
关键词:16路直流电压(或电流)测量、全隔离、差分输入、高精度、RS485通讯、以太网通讯
一、产品概述
本产品为一款实时测量16路直流电压(或电流)信号的采集模块,每通道采用差分输入的方式采集信号,并且通道与通道之间相互隔离,输入与电源、通讯之间也相互隔离,全隔离处理技术,使用工业级32位ARM内核MCU,抗干扰能力强;模块具有最大值信号检测保持功能;输入信号测量采用24位高精度AD测量芯片检测直流信号检测,精度高,采样速度快;通讯方式采用RS485或以太网接口,通讯速率高。广泛应用于新能源储能行业、生产自动化检测等行业。本产品具有特点以下:
Ø 16通道同步采样相互独立A/D,可单独测量每路直流电压(或电流)信号;
Ø 精度高,24位A/D采样,线性精度范围达万分之一,分辨率达十万分之一;
Ø 每个通道具有1/2/4/8倍四种放大倍数可调;
Ø 可选RJ45以太网通讯或RS485通讯输出,支持Modbus-RTU或Modbus-TCP协议;
Ø 宽电源供电9-30VDC或9-55VDC;
Ø 通讯地址和波特率具有拔码开关设置与软件设置两种方式可选;
Ø 采用差分输入的方式,可靠性高,每通道之间相互隔离,电源、通讯与被测端全隔离;
Ø 7.62mm大间距拔插端子,使用方便;
二、产品型号
ZH-44161-14F2/#V 16路全隔离直流电压采集器(9-30V供电,RS485通讯);
ZH-44161-34F2/#V 16路全隔离直流电压采集器(9-30VV供电,以太网通讯);
ZH-44162-14F2/#A 16路全隔离直流电流采集器(9-30V供电,RS485通讯);
ZH-44162-34F2/#A 16路全隔离直流电流采集器(9-30V供电,以太网通讯);
ZH-44163-14F2/#A 16路全隔离直流电压电流组合采集器(9-30V供电,RS485通讯);
ZH-44163-34F2/#A 16路全隔离直流电压电流组合采集器(9-30V供电,以太网通讯);
注:需要 9-55V 供电时,产品型号尾缀为-*5F2;
三、性能指标
Ø 精度等级:0.1%,电流5A以上量程0.2%;
Ø 电流量程:1mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A DC等可定制;
Ø 电压量程:75mV、5V、10V、30V、60V、100V、200V、300V、500V、1000V DC等可定制;
Ø 过载能力:过载1.2倍连续测量;电压100V以下量程过载300V不损坏,100V以上量程过载1000V不损坏;常规电流量程过载能力如下表(如有特殊要求下订单说明):
电流量程
|
1mA
|
5mA-19mA
|
20mA-49mA
|
50mA-200mA
|
0.3A
|
0.5A
|
1A
|
2A-5A
|
10A
|
最大过载电流(不损坏)
|
0.1A
|
0.3A
|
1A
|
2A
|
3A
|
5A
|
5A
|
10A
|
12A
|
Ø 输入阻抗:1.9V以下量程100kΩ/2V及以上2.4MΩ;电流通道压降小于25mV;
Ø 工作温度:-40℃~+70℃;
Ø 数据更新时间:0:400mS、1:200mS(默认)、2:100mS、3:50mS、4:25mS、5:12.5mS;
Ø 隔离耐压:信号输入端、电源端、通讯端之间耐压>2500V DC;
Ø 辅助电源:9V-30V DC;(可订制9-55V供电)
Ø 额定功耗:<2.2W(RS485通讯24V电源典型值90mA)、<3.2W(以太网通讯24V电源典型值120mA);
Ø 输出接口:RS485或RJ45以太网接口(通讯协议Modbus-RTU或Modbus-TCP可选);
(注:网口通讯的IP地址与端口号可借助我司的小工具软件自行修改配置)
Ø 数据输出:16路绝对平均值、最大值、双极性平均值;
Ø 通讯波特率:2400、4800、9600(默认)、19200、38400、57600、115200 bps;
Ø 数据格式:奇校验/偶校验/无校验(默认)、8个数据位、1个停止位;
Ø 通讯设置:通讯地址和波特率具有拔码开关设置与软件设置两种方式可选,默认为软件设置方式;
Ø 安装方式:35mm 导轨或螺丝钉安装;
Ø 外观尺寸:217*109*47mm,螺钉安装:197*101mm,安装孔径ф4.5mm;
Ø 重量:约400克;
出厂串口参数:地址1号,波特率9600,无校验,8个数据位,1个停止位(默认为软件修改);
出厂网口参数:IP:192.168.2.7,端口号:20108,网页登录帐号admin,密码admin,波特率115200;