ZH-T08NTC 8通道热电阻测温模块
说明
一、概述
本模块采用高精度32位AD芯片+ARM32位工业级MCU,精度高,抗干扰好。可精确测量0.02Ω至10MΩ阻值间的各种热电阻阻值,并计算出温度,可广泛用于各种热电阻测温以及热电阻阻值校正场合。
具有以下特点:
² 具有宽电源供电9-30V。
² 32位高精度AD,阻值分辨率达1mΩ,精度最高达千分之一;温度分辨率0.1℃,精度达±0.1℃。
² 内部兼容PT100、PT1000、Cu50、Cu100、NTC(10k B=3435)、NTC(10k B=3950)、NTC(100k B=3950)等温度探头的温度测量。
² 出厂默认2线制测量,如果被测热电阻引线较长,可以采用3线制测量,精度更高;
² 采样周期具有四种速率可设置。
² 多个被测电阻有一端短路时,不影响测试效果。
² 采集输入、电源、通讯三种相互隔离,可靠性高。
² 可以用RS485或以太网做为通信接口;当采用以太网版本(插座会占用第7与第8通道位置,所以此版本只有6通道)时,可同时使用RS485接口,使模块同时拥有两个通讯口,可用于冗余高可靠场合;
² 可灵活自选Modbus-RTU或Modbus-TCP工业通信协议,与各种组态屏、工控软件以及模组进行可靠通信。
二、产品主型号
ZH-T08NTC-14N1 8通道NTC测温,RS485接口;
ZH-T06NTC-34N1 6通道NTC测温,以太网接口+RS485接口;
三、性能指标
Ø 温度测量范围与精度(出厂默认传感器类型为NTC 100K B=3950)
0x0200
~
0x0207
寄存器值
|
热电阻类型
|
测温范围
|
测量误差
|
第1档更新速率
|
第2档更新速率
|
第3档与第4档速率
|
9
|
PT100
|
-200℃~800℃
|
±0.1℃
|
±0.4℃
|
±2℃
|
10
|
PT1000
|
-200℃~800℃
|
±0.1℃
|
±0.2℃
|
±2℃
|
11
|
NTC10k B=3435
|
-30℃~100℃
|
±0.1℃
|
±0.1℃
|
±0.2℃
|
14
|
Cu50
|
-50℃~150℃
|
±0.1℃
|
±0.5℃
|
±2℃
|
15
|
Cu100
|
-50℃~150℃
|
±0.1℃
|
±0.3℃
|
±2℃
|
16(默认)
|
NTC100k B=3950
|
-30℃~300℃
|
±0.1℃
|
±0.1℃
|
±0.5℃
|
17
|
NTC10k B=3950
|
-40℃~300℃
|
±0.1℃
|
±0.4℃
|
±2℃
|
此测量误差用标准电阻对照热电阻标称阻值表校对,实际热电阻阻值与标称值可能有误差,有可能会超过此表误差;
用户可以通过修改0x2C0~0x02C7来修正温度误差,这样精度可以达到更高;
以上数据为采用2线制时所测得的精度,如果被测电阻引线较长,可以采用3线制,可以避免因引线线阻引起的误差。
|
Ø 热电阻阻值精度误差:
阻值精度与更新速率关系表
参数属性
|
阻值范围
|
测量误差
|
第1档更新速率
|
第2档更新速率
|
第3档与第4档速率
|
热电阻电阻
|
0.02Ω~25Ω
|
±0.006Ω
|
±0.02Ω
|
±0.06Ω
|
25Ω~1KΩ
|
±0.02Ω
|
±0.1Ω
|
±0.5Ω
|
1KΩ~5KΩ
|
±0.2Ω
|
±0.6Ω
|
±6Ω
|
5KΩ~20KΩ
|
±2Ω
|
±10Ω
|
±50Ω
|
20KΩ~100KΩ
|
±20Ω
|
±60Ω
|
±200Ω
|
100KΩ~1MΩ
|
±100Ω
|
±300Ω
|
±1kΩ
|
1MΩ~10MΩ
|
±5kΩ
|
±15kΩ
|
±20kΩ
|
用户可以通过修改0x02E0~0x02E7来修正误差,这样精度可以达到更高;
以上数据为采用2线制时所测得的精度,如果被测电阻引线较长,可以采用3线制,可以避免因引线线阻引起的误差。
|
Ø 数据更新时间
数据更新速率表(0x0081寄存器可更改数据更新速度)
|
第1档(出厂默认)
|
第2档
|
第3档
|
第4档
|
0x0081寄存器值
|
0x0000
|
0x0001
|
0x0002
|
0x0003
|
8通道总测量时间
|
1.3~3.6秒
|
0.6~1.8秒
|
0.35~1秒
|
0.2~0.6秒
|
Ø 工作温度:-40℃~+70℃;
Ø 温度漂移:≤±25ppm/℃;
Ø 辅助电源:+9V~+30VDC;
Ø 额定功耗:<1.3W(无以太网口时);
<3W(有以太网口时)
Ø 安装方式:标准35mm导轨或螺丝安装,螺丝安装尺寸105*70mm,Ф5mm;
Ø 产品重量:约150g
Ø 输出接口:RS485接口或以太网+RS485接口;
Ø 通讯协议:Modbus-RTU或Modbus-TCP通讯协议可配置;
Ø 通讯波特率:4800、9600、19200、38400、57600、115200bps;
Ø 数据格式: 8个数据位,可自由配置无校验/奇校验/偶校验、1位停止位/2位停止位;
Ø 隔离耐压:>1500V DC(电源与通讯电路、电源与检测电路、通讯与检测电路相互隔离);
RS485口出厂参数: 地址为1号,波特率9600,无校验,8个数据位,1个停止位;默认Modbus-RTU协议
RJ45网口出厂参数: TCP server模式,IP:192.168.0.7,端口号:20108;默认Modbus-TCP协议
网页登录用户名:admin,登录密码:admin,可修改参数;
也可以用专用工具软件修改参数。