ZH194U/194I产品说明书下载请点击:下载地址
ZH194系列数显三相电流表、电压表,一种具有可编程测量、显示、报警、数字通讯和模拟量变送输出等功能的智能仪表,广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、机器设备等。真有效值测量,精度高,稳定性好。互感器倍率可通过仪表按键现场设置,使用方便灵活。
三排4位高亮红色LED同时显示三相电流或电压值,显示直观;可选一路或二路继电器报警输出,实现上下限报警功能;可选RS-485数字通讯接口,采用国际标准MODBUS-RTU通讯协议,可与各种PLC、HMI、组态软件实现组网;可选一路模拟量(DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~5V、DC0~10V等)变送输出,模拟量变送输出与输入信号隔离,成线性对应关系。
参数
|
性能
|
信号输入
|
电压
|
量程
|
AC57.7V/AC100V/AC220V/AC450V/AC600V等
|
过载
|
持续:1.2倍,瞬时:2倍/1S
|
功耗
|
<1VA
|
阻抗
|
>380KΩ
|
电流
|
量程
|
AC10A/5A/1A
|
过载
|
持续:1.2倍,瞬时:10倍/5S
|
功耗
|
<1VA
|
阻抗
|
<20mΩ
|
频率
|
45-65HZ
|
辅助电源
|
线性电源:AC220V±5%;功耗<3VA
开关电源:AC/DC85-265V或DC10-36V;功耗<3VA
|
继电器输出
|
一路或二路输出,触点容量:1A/220VAC;1A/24VDC
|
模拟量输出
|
DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V等
|
RS485通讯
|
RS485通讯接口,物理层隔离,符合国际标准的MODBUS-RTU协议
通讯波特率2400~19200,数据格式N81、E81、O81、N82
|
精度等级
|
0.2级、0.5级
|
显示方式
|
数码显示:三排4位高亮度LED数码管
|
环境
|
工作温度:-10-55℃;储存温度:-20-75℃
|
安全
|
绝缘:信号、电源、输出端子对壳电阻>5MΩ
耐压:信号输入、电源、输出间>AC2KV
|
说明:模拟量输出与RS485通讯两选一,两种功能不能同时选择。
三、用户选型
3.1仪表外形尺寸及开孔尺寸
外型代号
|
外型尺寸(mm)
|
开孔尺寸(mm)
|
深度(mm)
|
D
|
48×48
|
45×45
|
85
|
A
|
72×72
|
67×67
|
90
|
3
|
80×80
|
76×76
|
85
|
9
|
96×96
|
91×91
|
85
|
2
|
120×120
|
111×111
|
85
|
说明:48×48外形不带RS485、模拟量输出、继电器报警等可选功能。
3.2命名方式
ZH194①-②K4-③④
①、输入信号类型:电压输入为U,电流输入为I。
②、外型代号:所选仪表尺寸的外形代号,具体见3.1外形代号列表。
③、模拟量变送输出代号为D,RS485数字接口代号为R,无输出为空。
④、继电器报警输出:一路继电器输出代号为A,二路继电器输出代号为A2,无继电器输出为空。
举例:96×96外型仪表,信号输入为三相AC0~5A,带RS485接口,型号为:ZH194I-9K4-R。
四、面板说明
①、与V(A)一起构成单位指示,当K上的指示灯亮,
代表K指示有效,和V(A)一起组成KV(KA)单位。
②、测量值的单位,电流表为A、电压表为V。
③、A相的测量值显示。
④、B相的测量值显示。
⑤、C相的测量值显示。
⑥、A为A相测量值显示指示符。
⑦、B为B相测量值显示指示符。
⑧、C为C相测量值显示指示符。
⑨、操作按键。