ZH-YX3200 32路开关量输入控制模块
使用说明书(V3.0)
1. 产品概述
本产品拥有32路高速光电隔离的数字开关量输入,采用32位ARM工业处理器、可以使用RS485或以太网,通过MODBUS标准协议或定制协议对外通讯。可与PLC、组态软件、文本显示器等进行组网。也可以在不需要上位机情况下与我司其它IO模块直接进行联网联动。l
2. 主要型号
ZH-YX3200-14N—32路开关量输入、1路RS485接口、标准MODBUS协议、双向输入、常规款;
ZH-YX3200-34N—32路开关量输入、1路以太网口、标准MODBUS协议、双向输入、常规款;
ZH-YX3200-1A4N—32路开关量输入、2路RS485接口、标准MODBUS协议、双向输入、需定制;
3. 主要技术指标与特点
3.1. 主要技术指标
项目
|
参数
|
说明
|
工作电压
|
DC9~30V
|
|
功耗
|
<1.2W
|
|
工作温度
|
-40℃~+60℃
|
|
安装方式
|
导轨或螺钉安装方式
|
|
|
输入端参数
|
项目
|
参数
|
说明
|
数字量输入点数
|
32
|
|
光耦类型
|
双向光耦
|
|
输入信号类型
|
无源触点
|
可接无源开关等干接点
|
电平输入
|
双向光耦,支持PNP或NPN输入
用于电平输入时,信号与VC端的压差为:
DC 0~2.5V时为低电平;
DC 4.5~30V时为高电平;
如需要超30V使,需要定制
|
输入阻抗
|
3K±200Ω
|
输入会有(电平电压/3KΩ)的工作电流产生,需确保电平信号有足够驱动能力
|
输入方式
|
输入共负
|
VC端接正,此时信号为低电平时,输入有效
|
输入共正
|
VC端接负,此时信号为高电平时,输入有效
|
特殊输入功能
|
计数功能
|
可设成计数模式(需定制)
|
测频率与脉宽
|
可以测量方波信号的频率与脉宽(需定制)
|
输入信号频率
|
≤20KHz
|
|
输入信号隔离电压
|
3750Vrms
|
光电隔离,高抗干扰
|
|
通信参数
|
项目
|
参数
|
说明
|
通信端口数
|
2
|
2路RS485或1路RS485+1路网口
特别注意:
常规出货产品只有1路通讯口,另一路需定制。
|
通信隔离电压
|
1500V
|
|
RS485通信距离
|
<1200米
|
|
RS485可挂负载数
|
≤128个
|
定制版可达254个
|
通信速率
|
9600~115200bps
|
|
通信格式
|
6种可设置
|
0000无校验,1个停止位(默认)
0001寄校验,1个停止位
0002偶校验,1个停止位
0003无校验,2个停止位
0004寄校验,2个停止位
0005偶校验,2个停止位
|
协议格式
|
Modbus-RTU
或Modbus-TCP
或定制协议
|
可自选
|
RS485口出厂参数: 地址为1号,波特率9600,无校验,8个数据位,1个停止位;默认Modbus-RTU协议
|
RJ45网口出厂参数: TCP server模式,IP:192.168.0.7,端口号:20108;默认Modbus-TCP协议
网页登录用户名:admin,登录密码:admin,可修改参数;
也可以用专用工具软件修改参数。
|