电阻采集模块

8路电阻采集模块

                    8通道电阻测量模块                  
 
注:说明书中的通讯举列都是以通讯地址01为列,Modbus-TCP协议前面5个字节用00,通讯十六进制表示。
一、概述
本模块采用高精度32位AD芯片+ARM32位工业级MCU,精度高,抗干扰好。可测量0.02Ω40MΩ电阻,精度最高可达到千分之一,可广泛用于各种电阻测量场合。
具有以下特点:
² 具有宽电源供电9-30V
² 32位高精度AD,分辨率达1mΩ,精度最高达分之一,稳定度可达五十万分之一以上;
² 每个通道量程独立,且可自行设置,可选25Ω1K、5K、20K、100K、1M、10M、40M八种量程;
² 可设置自动分段精测或固定档位快速测量;
² 具有采样速率可调,速度范围30ms-600ms;
² 可屏蔽不用通道,节省检测时间;
² 多个被测电阻有一端短路时(须开启共点模式),不影响测试效果;
² 测大于100k电阻时,测试线最长可达10米,如用同轴线,则可达几十米;
² 可通过寄存器设置,修正因测试接线引起的误差;
² 低检测激励电压(高阻<2.6V,低阻<2V),低检测激励电流(<1mA)
² 检测端口防浪涌防过压保护,端口最大能承受60V电压;
² 内部兼容PT100、PT1000、Cu50、Cu100、NTC(10k B=3435)等温度探头的温度测量;
² 采集输入(通道间不隔离)、电源、通讯三者相互隔离,可靠性高;
² 可以用RS485、以太网、CAN做为通信接口,当采用以太网或CAN时,可同时使用RS485接口,使模块同时拥有两个通讯口,可用于冗余高可靠场合;
² 可灵活自选Modbus-RTU或Modbus-TCP工业通信协议,与各种组态屏、工控软件以及模组进行可靠通信。
   与旧版本的对比说明见附件     
二、使用注意事项
² 此模块仅限使用于低容低感的电阻场合,如测试负载中有大电容或大电感,请选用其它型号测量;
² 不能带电测电阻;
² 不用的通道,请用线短接两个测试端,减少干扰;
² 测试多个电阻共公共端的时,请对寄存器0x0089写01开启共点测试;开启共点测试后,测1MΩ以上电阻容易受干扰,接线需尽量短;共点测试出厂默认关闭,以减小高阻测试干扰;
² 因采用的是低压低电流检测,大于100k的高阻测量时,容易受干扰,所以接线最大长度受实际环境、被测标的表面积大小、阻值大小、连接线材质、采集速率等影响;接线请参照下表:
2:接线参考表
测试负载阻值
( 采用0.1%精度
金属膜插件电阻测试)
连接线材质
(8通道同时连接同样材质与长度测试线)
连接线长度
(共点测试关闭,数据不超过表5所示精度为合格)
备注
第1档
采样速率
第2档
采样速率
第3档
采样速率
第4档
采样速率
<5kΩ
26号红黑双并线
>150米
<25米
<25米
<15米
测试都是在关闭共点测试功能下进行,如开启共点测试功能,采用非同轴线时,第一档速率下,
线长尽量不要超3米;采用同轴线时,视实际使用情况,尽量缩短接线。
标注“--”时,建议不要使用此测量方式。
 
75-2同轴线
>200
>200
>200
>200
5~20kΩ
26号红黑双并线
<150米
<10米
<5米
<3米
75-2同轴线
>200
>200
>200
>200
20k~100k
26号红黑双并线
<10米
<1米
--
--
75-2同轴线
<150
<150
<150
<150
100k~1M
26号红黑双并线
<10米
<1米
--
--
75-2同轴线
<70
<50
<30
--
1M~40MΩ
26号红黑双并线
<3米
--
--
--
75-2同轴线
<8
<8
--
--
*注:以上测试只作参考,实际使用时受各因素影响,可能表现不同。    
三、产品主型号
ZH-T08R-14N1               8通道电阻,RS485接口;
ZH-T08R-34N1               8通道电阻以太网接+RS485接口
ZH-T08R-74N1               8通道电阻CAN接+RS485接口

友情链接:
阿里巴巴全球企业店铺
 
阿里巴巴中国企业店铺
 
中国工控网
 
工控网论坛(PLC)
 

copy© 深圳市中创智合科技有限公司  粤ICP备15022344号

在线客服

服务热线
0755-82549363
李生:13266550003