一、 概述
本产品是一款开口式测量的单相直流功率采集模块,对直流单相回路进行全参数测量;采用高精度24位专用AD芯片,动态范围比高达1000:1;测量参数有电压、电流、频率和累计电量电参数,精度高,稳定性好,通讯速率高。开口方式具有自锁功能,使用方便。测量电量参数通过RS-485 数字接口输出实现远程传输,产品的MODBUS协议完全兼容于各种组态软件或PLC设备里的MODBUS(RTU)协议。可应用于电力、机房监控、工业测量等领域。
二、 产品主型号
ZH-4223A-14G4 单相直流功率采集模块,测量单相电压、电流、功率等参数;
ZH-4212A-14G4 单相直流电流采集模块,开口方式测量电流参数;
三、 产品特点
² 具有宽电源供电可选:DC:10-30V或10-55V。
² 现场安装操作简单、开合式安装,方便快捷。
² 可双极性测量,带正反向有功功率与累积电量计量功能。
² 同行产品中体积最小,电流测量范围大的智能型变送器。
² 电度具有正反向分别累加功能,具有掉电存储。
² 具有红、绿发光二极管指示,红灯指示产品正常运行(100mS闪烁),绿灯指示产品通讯。
² 抗干扰能力强,输入、输出、电源端口抵制浪涌电压可达2KV以上。
序号
|
指标名称
|
技 术 指 标
|
单位
|
备 注
|
1
|
精度等级
|
0.5,1.0
|
%
|
电流20A以下1.0级
|
|
产品量程
|
500V*1000A;
|
|
每种规格的最大量程;
|
2
|
通信速率
|
19.2K,9600(缺省),4800,2400,1200
|
bps
|
出厂默认通讯格式:9600、N/8/1、地址1
|
|
通信接口
|
RS-485(双绞线) 、RS-232C(三线/仅N型)
|
|
RS422可选
|
|
通信格式
|
无校验
|
|
|
|
最大通信节点数
|
64
|
节点
|
仅对RS-485
|
|
总线保护功能
|
可承受400W的瞬时脉冲电压
|
|
具有自动热关断和ESD保护功能;
|
3
|
内部数据更新速率
|
100
|
mS
|
|
4
|
工作温度范围
|
-20℃~+60℃
|
|
|
5
|
隔离电压
|
输入输出隔离耐压: 2500V DC/1分钟
电源与输入之间隔离耐压:2500V DC/1分钟
电源与输出之间隔离耐压:2500V DC/1分钟
|
V
|
两隔离的产品电源与输出之间共地,只存在输入与输出之间隔离耐压
|
6
|
过载能力
|
2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次;10倍标称输入电流(仅穿孔式),持续1s,间隔300s,重复5次.。
|
|
当被测信号超出线性测量范围时不保证检测精度
|
7
|
平均无故障工作时间
|
>30000
|
小时
|
|
8
|
辅助电源
|
+5V/+12V/+24V/+48VV
|
V
|
|
9
|
额定功耗
|
≤250mW(+12V),≤500mW(+24V)
|
mW
|
辅助电源不同,功耗不同
|
10
|
温漂特性
|
≤300
|
ppm/℃
|
(-20℃~+60℃)
|